Merhaba iyi günler

Size bir konu hakkında danışmak istiyorum. Bir ödevimde -10mv ile +10mv arası çıkış veren analog sensörden veri okumam isteniyor. Bu mv aralığını nasıl sağlayabilirim? Pt100 ün çıkışına gerilim bölücü bir devre koyarsam yapılabilir mi?

Şu kişiden alıntılanmıştır: emregunel tarhinde 4 Kasım 2020, 17:11

Merhaba iyi günler

Size bir konu hakkında danışmak istiyorum. Bir ödevimde -10mv ile +10mv arası çıkış veren analog sensörden veri okumam isteniyor. Bu mv aralığını nasıl sağlayabilirim? Pt100 ün çıkışına gerilim bölücü bir devre koyarsam yapılabilir mi?

Merhaba

Bir sensör dedğiniz hangi sensör acaba ?  PT100 mü ?

İyi Çalışmalar

Ödev içeriğinde herhangi bir sensör belirtilmemiş sadece -10mv ile +10mv çıkış veren bir analog sensörden veri okunulması isteniyor. Bu çıkış aralığını nasıl sağlayabilirim bilmiyorum.

Şu kişiden alıntılanmıştır: emregunel tarhinde 5 Kasım 2020, 23:30

Ödev içeriğinde herhangi bir sensör belirtilmemiş sadece -10mv ile +10mv çıkış veren bir analog sensörden veri okunulması isteniyor. Bu çıkış aralığını nasıl sağlayabilirim bilmiyorum.

Merhaba

Gerçekte bu kadar düşük voltaj için araya amplifikatör konur ve onun çıkışıda herhangi bir MCU nun AN girişine verilir ve böylece okunur.

Gerilim bölücü eğer sensörden gelen voltaj 5 voltun üzerine çıkıyorsa kullanılır çünkü MCU (PIC - Atmel vb.) 5 volt üstünü göremez okuma aralıkları 0-5 volttur bu sebeple gerilim bölücü yapılarak sensörden gelen voltaj bu aralıkta tutulmaya çalışılır.

Sonuç olarak sizin sorunuzda gerilim bölücü değil araya bir yükseltici konması ve o yükselticiden çıkanında MCU analog girişine girilmesi gerekiyor.

İyi Çalışmalar

Evet o kısmı biliyorum yine de teşekkür ederim. Benim sorun yaşadığım o mv aralığında gerilimi nasıl elde edeceğim olması. Simulasyonda sinyal generatörü ile verebilirim ama hocamız uygulamalı olarak yapmamızı istiyor. Bunun için de bir devre tasarlamam lazım.

 

Şu kişiden alıntılanmıştır: emregunel tarhinde 6 Kasım 2020, 00:04

Evet o kısmı biliyorum yine de teşekkür ederim. Benim sorun yaşadığım o mv aralığında gerilimi nasıl elde edeceğim olması. Simulasyonda sinyal generatörü ile verebilirim ama hocamız uygulamalı olarak yapmamızı istiyor. Bunun için de bir devre tasarlamam lazım.

 

INA122 entegresini inceleyebilirsiniz. Uygulamada işinize yarayacaktır zaten kullanım amacıda bu loadcell gibi mv gerilim üreten analog sensörlerin kullanılmsını saglıyor.

İyi Çalışmalar


İletişim için sadece soru-cevap forumunu kullanınız